2018高清日本一道国产-在,2019天天搞人人妻,2018高清成人在线观看视频

 
?

中心簡介                      組織機構

榮譽與資質                  專家團隊

大事記                           領導關懷

通風空調檢測部

 2015-08-11      瀏覽(4993

 通風空調系統的綜合效能測試和節能驗收評估

主要業務范圍

通風空調系統的綜合效能測試和節能驗收評估

潔凈室性能測試和監測

風機盤管、組合式空調機組性能檢測

電子信息系統機房綜合測試    

通風空調系統檢測項目

檢測項目

檢測內容

通風空調系統

系統總風量、風口風量平衡、風管系統漏風量

冷凍水流量與水力平衡、供回水溫度,輸送能效比,耗電輸熱比

風機盤管機組

風量、功率、供冷量、供熱量、出口靜壓、噪聲

多聯空調機

室內機風口風量、出口溫度、室外機吸排氣壓力、運行功率、冷媒管道嚴密性

組合式空調機組全熱交換新風機

總風量,新風量,回風量、風機單位風量耗功率、機組漏風率

機組冷凍水供回水溫度與流量

地源熱泵

空氣源熱泵

冷水(熱泵)機組制冷量,制熱量、實際性能系數

潔凈室系統

必測參數

必要時測

統新風量、靜壓差、

高效過濾器掃描檢漏、

空氣潔凈度級別、

溫度、相對濕度、噪聲、照度、甲醛濃度

風口風速、房間氨濃度

工作區截面風速、

溫濕度波動范圍

房間二氧化碳濃度

維護結構嚴密性



江蘇省房屋建筑和市政基礎設施工程檔案資料管理規范相關部分驗收要求

類別編號

工程文件資料名稱

歸檔保存單位

施工

單位

城建

檔案館

八 通風與空調部分

KT3.5

通風空調系統綜合效能檢測報告

九 建筑節能部分

JN2.3.18

采暖工程中保溫材料的導熱系數、密度、吸水率復驗報告

JN2.3.19

空調風機盤管機組的供冷量、供熱量、風量、出口靜壓、噪聲及功率復驗報告

JN2.3.20

絕熱材料的導熱系數、密度、吸水率復驗報告

JN2.3.21

配電與照明節能工程電纜、電線截面和每芯導體電阻值復驗報告

JN2.5

現場檢測報告匯總表

 

JN2.5.1

建筑圍護結構節能構造現場實體檢驗報告

 

JN2.5.2

嚴寒、寒冷和夏熱冬冷地區外窗氣密性現場檢測報告

 

JN2.5.3

風管及系統嚴密性檢驗報告

 

JN2.5.4

現場組裝的組合式空調機組的漏風量測試報告

 

JN2.5.6

采暖工程系統節能性能檢測報告

 

JN2.5.7

通風與空調系統節能性能檢測報告

 

JN2.5.8

配電與照明系統節能性能檢測報告

 

JN2.5.9

太陽能光伏系統檢測報告

 

JN2.8

建筑能效測評報告

 

 

更多方案咨詢請致電025-83278502,83264502

 

  

上一篇:通風空調檢測部
下一篇:通風空調檢測部

【打印】    【收藏】    【推薦】    【關閉】

 
 
進入編輯狀態
    
    

      1. <pre id="kn5iq"></pre>
      2. <menuitem id="kn5iq"></menuitem>
            主站蜘蛛池模板: 开化县| 蓬安县| 云浮市| 利辛县| 万载县| 海门市| 乌兰浩特市| 二连浩特市| 台江县| 西丰县| 青川县| 兴文县| 英德市| 赤水市| 兴城市| 岫岩| 定陶县| 新竹市| 双江| 平遥县| 惠东县| 青龙| 仪征市| 莱阳市| 调兵山市| 轮台县| 明水县| 河南省| 蒙山县| 宜兰市| 马关县| 东安县| 诸暨市| 台中县| 河源市| 黔东| 虹口区| 东兰县| 华池县| 和顺县| 兴城市|